POMOĆ
- nijemilako
- Postovi: 287
- Pridružen/a: 31 kol 2009, 21:34
- Lokacija: Zagreb
POMOĆ
sustav 12V
ploče 2x250W 60 ćelijske u paraleli
OŽIČENJE
s ploča 10 mm2 spušta se na DC sklopku iz sklopke ide na mppt 100/50 fangpusun isto 10 mm2
iz mppt PLUS ide direkt na inverter a s invertera 50 mm2
ide na sabirnicu gdje se kopčaju akumulatori
poslije sabirnice 5 x 100Ah
MINUS iz MPPT ide na dva shunta jedan mjeri dobivanje struje drugi potrošnju na inverteru , dakle sa shunta ide na inverter
sustav radio 15-20 dana sve ok
i onda je krenulo SVAKO JUTRO MPPT MRTAV
mora ju se ploče otkopčati tj iskopča se dc sklpka 50A i bilo koji kabl plus minus svejedno i ponovno spojiti i onda mppt proradi i radi tip top preko dana, kad se MPPT umrtvi u toku noći ne znam
e sad jel on u toku noći ugasi se ili u jutro s prvim suncem nemam pojma
skinem taj mppt i stavim svoj ista stvar
SVAKO JUTRO JE MRTAV
https://i.postimg.cc/HLbr5g4d/Whats-App ... -52-20.jpg
ploče 2x250W 60 ćelijske u paraleli
OŽIČENJE
s ploča 10 mm2 spušta se na DC sklopku iz sklopke ide na mppt 100/50 fangpusun isto 10 mm2
iz mppt PLUS ide direkt na inverter a s invertera 50 mm2
ide na sabirnicu gdje se kopčaju akumulatori
poslije sabirnice 5 x 100Ah
MINUS iz MPPT ide na dva shunta jedan mjeri dobivanje struje drugi potrošnju na inverteru , dakle sa shunta ide na inverter
sustav radio 15-20 dana sve ok
i onda je krenulo SVAKO JUTRO MPPT MRTAV
mora ju se ploče otkopčati tj iskopča se dc sklpka 50A i bilo koji kabl plus minus svejedno i ponovno spojiti i onda mppt proradi i radi tip top preko dana, kad se MPPT umrtvi u toku noći ne znam
e sad jel on u toku noći ugasi se ili u jutro s prvim suncem nemam pojma
skinem taj mppt i stavim svoj ista stvar
SVAKO JUTRO JE MRTAV
https://i.postimg.cc/HLbr5g4d/Whats-App ... -52-20.jpg
- nijemilako
- Postovi: 287
- Pridružen/a: 31 kol 2009, 21:34
- Lokacija: Zagreb
Ako se taj MPPT ponaša redovito kako veliš, sumnjam na softversku grešku, tj. firmware...
Reka bih da mu dio programa zadužen za odlazak u standby (noć) zaglavljuje stack.
Moglo bi biti i da ne može riješiti "buđenje" kontrolera ujutro, što bi bila harverska greška...
Postoji način da se to riješi tako da se u negativni krug doda MOSFET sklopka koja bi isključivala bateriju od kontrolera kada napon solarnih ploča dovoljno padne, tako bi se osigurao automatski reset invertera prije svakog izlaska sunca...
Prije takve kombinacije treba provjeriti da li je negativni pol baterije na kontroleru interno spojen sa negativnim polom panela jer ako nije onda treba ubaciti u igru optocoupler, tj. da MOSFET radi kao static relay.
Reka bih da mu dio programa zadužen za odlazak u standby (noć) zaglavljuje stack.
Moglo bi biti i da ne može riješiti "buđenje" kontrolera ujutro, što bi bila harverska greška...
Postoji način da se to riješi tako da se u negativni krug doda MOSFET sklopka koja bi isključivala bateriju od kontrolera kada napon solarnih ploča dovoljno padne, tako bi se osigurao automatski reset invertera prije svakog izlaska sunca...
Prije takve kombinacije treba provjeriti da li je negativni pol baterije na kontroleru interno spojen sa negativnim polom panela jer ako nije onda treba ubaciti u igru optocoupler, tj. da MOSFET radi kao static relay.
- nijemilako
- Postovi: 287
- Pridružen/a: 31 kol 2009, 21:34
- Lokacija: Zagreb
Re: POMOĆ
Supruga od frenda neda rezati drvo pa je u jutro jedna ploča u sjeni, dok je druga ful osunčana tih sat sati pol dok i druga ne dodje pod potpuno osunčanegrrga je napisao/la:Pitanje: Zašto te panele spajaš u paralelu a ne u seriju?nijemilako je napisao/la:sustav 12V
ploče 2x250W 60 ćelijske u paraleli
OŽIČENJE
s ploča 10 mm2 spušta se na DC sklopku iz sklopke ide na mppt 100/50
- nijemilako
- Postovi: 287
- Pridružen/a: 31 kol 2009, 21:34
- Lokacija: Zagreb
Re: POMOĆ
Supruga od frenda nije dala rezati drvo pa je u jutro jedna ploča u sjeni, dok je druga ful osunčana tih sat sati pol dok i druga ne dodje pod potpuno osunčanegrrga je napisao/la:Pitanje: Zašto te panele spajaš u paralelu a ne u seriju?nijemilako je napisao/la:sustav 12V
ploče 2x250W 60 ćelijske u paraleli
OŽIČENJE
s ploča 10 mm2 spušta se na DC sklopku iz sklopke ide na mppt 100/50
- nijemilako
- Postovi: 287
- Pridružen/a: 31 kol 2009, 21:34
- Lokacija: Zagreb
Problem je kaj sam ja u zgb a frend trenutno na moru trebam prvom prilikom provjeriti koju verziju nadogradnje ima nešto sam čuo da najnovija verzija victronovog softvera u nekim kombinacijama radi probleme .Pero je napisao/la:Ako se taj MPPT ponaša redovito kako veliš, sumnjam na softversku grešku, tj. firmware...
Reka bih da mu dio programa zadužen za odlazak u standby (noć) zaglavljuje stack.
Moglo bi biti i da ne može riješiti "buđenje" kontrolera ujutro, što bi bila harverska greška...
Postoji način da se to riješi tako da se u negativni krug doda MOSFET sklopka koja bi isključivala bateriju od kontrolera kada napon solarnih ploča dovoljno padne, tako bi se osigurao automatski reset invertera prije svakog izlaska sunca...
Prije takve kombinacije treba provjeriti da li je negativni pol baterije na kontroleru interno spojen sa negativnim polom panela jer ako nije onda treba ubaciti u igru optocoupler, tj. da MOSFET radi kao static relay.
Jel moguće da inverter radi neke interferencije da mppt poblesavi jednostavno kada prestane dolaziti struja napon s ploča na veče on se ugasi mrtav inače cijelu noć blinka jedna plava ledica ovaj se umrtvi i u jutro ostane mrtav,
To lako provjeriš:
1. Isključi inverter.
2. Resetiraj MPPT.
3. Isključi solarne panele.
4. Ponovno uključi solarne panele.
Ako nakon ponovnog uključenja i dalje radi, moguće je da imaš problem sa interferencijom...
BTW, isključivanje solarnih panela napravi tako da ih prekriješ nečime, nikako prekidom strujnog kruga (simuliranje mraka).
Ako bez invertera je sve OK, valja ubaciti bateriju MK ili MX kondenzatora paralelno baterijskom priključku MPPT kontrolera, čim bliže.
Preporučam 2-3 komada od 470nF u paraleli s 2-3 komada od 10-100nF keramičkih kondenzatora.
- Riječ je o frekvencijama 2-10kHz koje treba prigušiti...
1. Isključi inverter.
2. Resetiraj MPPT.
3. Isključi solarne panele.
4. Ponovno uključi solarne panele.
Ako nakon ponovnog uključenja i dalje radi, moguće je da imaš problem sa interferencijom...
BTW, isključivanje solarnih panela napravi tako da ih prekriješ nečime, nikako prekidom strujnog kruga (simuliranje mraka).
Ako bez invertera je sve OK, valja ubaciti bateriju MK ili MX kondenzatora paralelno baterijskom priključku MPPT kontrolera, čim bliže.
Preporučam 2-3 komada od 470nF u paraleli s 2-3 komada od 10-100nF keramičkih kondenzatora.
- Riječ je o frekvencijama 2-10kHz koje treba prigušiti...
Re: POMOĆ
Vrati najstariju verziju Victron softvera koju pronađeš,i To je victron zajebao softverski Fangspunnijemilako je napisao/la: mppt 100/50 fangpusun
SVAKO JUTRO JE MRTAV
https://i.postimg.cc/HLbr5g4d/Whats-App ... -52-20.jpg
- nijemilako
- Postovi: 287
- Pridružen/a: 31 kol 2009, 21:34
- Lokacija: Zagreb
PAKLENI PLAN "A"Pero je napisao/la:To lako provjeriš:
1. Isključi inverter.
2. Resetiraj MPPT.
3. Isključi solarne panele.
4. Ponovno uključi solarne panele.
Ako nakon ponovnog uključenja i dalje radi, moguće je da imaš problem sa interferencijom...
BTW, isključivanje solarnih panela napravi tako da ih prekriješ nečime, nikako prekidom strujnog kruga (simuliranje mraka).
Ako bez invertera je sve OK, valja ubaciti bateriju MK ili MX kondenzatora paralelno baterijskom priključku MPPT kontrolera, čim bliže.
Preporučam 2-3 komada od 470nF u paraleli s 2-3 komada od 10-100nF keramičkih kondenzatora.
- Riječ je o frekvencijama 2-10kHz koje treba prigušiti...
a) na večer oko 20 sati isključiti inverter
b) pustiti da polako prestane napajanje s ploča
c) sjediti uz svijeću do 22 sata
ako MPPT i dalje radi to znači da je do nekih bedastoća oko invertera
PAKLENI PLAN "B"
potražiti stariju verziju softvera
p.s. nešto sam čitao da najnovija verzija radi određene probleme
PAKLENI PLAN "C"
citat
Ako bez invertera je sve OK, valja ubaciti bateriju MK ili MX kondenzatora paralelno baterijskom priključku MPPT kontrolera, čim bliže.
Preporučam 2-3 komada od 470nF u paraleli s 2-3 komada od 10-100nF keramičkih kondenzatora.
- Riječ je o frekvencijama 2-10kHz koje treba prigušiti..
ZA MENE NUKLEARNA FIZIKA
sjesti i plakati


Drž' se plana A.
Ako su ti ploče dostupne, ne moraš čekati večer, simuliraj noć prekrivanjem istih.
1. Isključi inverter.
2. Prekrij ploče.
3. Otkrij ploče.
Ako MPPT i dalje radi, onda imaš problema s inverterom.
Ako ti je MPPT opet mrtav i bez invertera - nabavi drugi MPPT.
U svakom slučaju, vidim da ćeš morati potražiti pomoć...
Meni si predaleko da ti to dođem vidjet.
Ako su ti ploče dostupne, ne moraš čekati večer, simuliraj noć prekrivanjem istih.
1. Isključi inverter.
2. Prekrij ploče.
3. Otkrij ploče.
Ako MPPT i dalje radi, onda imaš problema s inverterom.
Ako ti je MPPT opet mrtav i bez invertera - nabavi drugi MPPT.
U svakom slučaju, vidim da ćeš morati potražiti pomoć...
Meni si predaleko da ti to dođem vidjet.
- nijemilako
- Postovi: 287
- Pridružen/a: 31 kol 2009, 21:34
- Lokacija: Zagreb
PROBLEM RIJEŠEN
nakon pomnog analiziranja kud,što kako i zašto došlo se je do rješenja
prilikom spajanja mobitela na regler aplikacija ne da ništa dalje raditi dok se ne napravi update firmware-a
(hoćeš nećeš moraš)
kako do sada nikada nije bilo nikakvih problema sve je savršeno radilo ,na predmetnom MPPT fangpusun 100/50 napravljen je update na verziju 1.39 a da to frend nije niti registrirao u glavi i od tada BANANA
u međuvremenu drugi susjed se javio sa istim problemom (u jutro MPPT mrtav) kod njega sam isto pronašao verziju 1.39
nakon nadogradnje na verziju 1.50 svima sve radi savršeno
nakon pomnog analiziranja kud,što kako i zašto došlo se je do rješenja
prilikom spajanja mobitela na regler aplikacija ne da ništa dalje raditi dok se ne napravi update firmware-a
(hoćeš nećeš moraš)
kako do sada nikada nije bilo nikakvih problema sve je savršeno radilo ,na predmetnom MPPT fangpusun 100/50 napravljen je update na verziju 1.39 a da to frend nije niti registrirao u glavi i od tada BANANA
u međuvremenu drugi susjed se javio sa istim problemom (u jutro MPPT mrtav) kod njega sam isto pronašao verziju 1.39
nakon nadogradnje na verziju 1.50 svima sve radi savršeno