Jednostavni prosirivi on-grid sustav sa backup baterijama

Električna solarna energija
Avatar
Cose
Postovi: 5273
Pridružen/a: 13 kol 2007, 13:14
Lokacija: Zagreb
Kontakt:

Jednostavni prosirivi on-grid sustav sa backup baterijama

Post Postao/la Cose »

Planiram se upustiti u postavljanje PV sustava sa primarnom on-grid namjenom, a onda bi ga naknadno prosirio i sa baterijama da mozemo imati struju kad nestane struje. S obzirom na obzire, cijelu stvar bi radio u nekoliko faza:

1) paneli i prvi inverter 500G

Na krov bi stavio 2x260, 3x180 ili neku slicnu kombinaciju panela koja daje 48-60V i ima oko 500W, te spojio na inverter. Odmah bi povukao dovoljno debele zice za kasnije prosirenje.

2) dodatni paneli i drugi inverter 500G

Dodao bi jos jedan set panela tako da odgovara snagom i naponom prvom i spojio u paralelu. U paralelu sa prvim 500G bi spojio drugi 500G.

3) backup baterije sa regulatorom

Kao rezervno napajanje za slucaj kad nestana struje, dodao bi 4 akumulatora od oko 100-120Ah a regulator/punjac bi spojio u paralelu sa 500G inverterima na DC dolaz sa panela. Tako bi se regulator stalno brinuo da akumulatori budu napunjeni i automatski ih punio kad ima sunca.

Otvorena pitanja:

- da li je takav sustav moguc tj. da li se 500G inverteri mogu tako spajati u paralelu?

- kako bi se 500G ponasao kada bi baterijski inverter davao "mrezu" - recimo 300W baterijski (cisti sinus) i jos 2kom 500G da pripomazu do ukupno 1300W?


Tnx!
Avatar
max
Postovi: 2526
Pridružen/a: 07 ruj 2008, 10:37
Lokacija: èakovec

Re: Jednostavni prosirivi on-grid sustav sa backup baterijam

Post Postao/la max »

Cose je napisao/la: Otvorena pitanja:
- da li je takav sustav moguc tj. da li se 500G inverteri mogu tako spajati u paralelu?
- kako bi se 500G ponasao kada bi baterijski inverter davao "mrezu" - recimo 300W baterijski (cisti sinus) i jos 2kom 500G da pripomazu do ukupno 1300W?

Tnx!
Mogu se spajat u paralelu jer da se ne mogu onda susjed nebi smio imat 500G :D
"obični" pure sinus inverteri ne mogu "glumiti mrežu" za to je potraban specijalni off-grid UPS inverter :)
Avatar
dmeter
Postovi: 3594
Pridružen/a: 19 svi 2008, 19:56
Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija

Re: Jednostavni prosirivi on-grid sustav sa backup baterijam

Post Postao/la dmeter »

Cose je napisao/la: - kako bi se 500G ponasao kada bi baterijski inverter davao "mrezu" - recimo 300W baterijski (cisti sinus) i jos 2kom 500G da pripomazu do ukupno 1300W?
Tnx!
Ponaša bi se tako da bi taj bateriski (ako nije za to napravljen)dao napon i HZ i 500g ga počeo pumpat strujom i pošto bi imao otpor mreže počeo bi po algoritmu dizati napon i časkom bi nabija 53V ako je napravljen po normi.
i ako odmah nebi sinhrono trošio koliko njih 2 proizvode došlo bi do ispadanja.ili bi ti mali bateriski izbacija ako bi osjetio struju na AC strani.
Avatar
Cose
Postovi: 5273
Pridružen/a: 13 kol 2007, 13:14
Lokacija: Zagreb
Kontakt:

Post Postao/la Cose »

Ok, znaci nista od kemije.

Kako stvari stoje sa hibridnim inverterima - da li ima neki koji moze raditi u on-grid i off-grid rezimima, a da je u redu velicine cijene kao 500G i baterijski inverter zajedno?
Avatar
dmeter
Postovi: 3594
Pridružen/a: 19 svi 2008, 19:56
Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija

Post Postao/la dmeter »

Cose je napisao/la:Ok, znaci nista od kemije.

Kako stvari stoje sa hibridnim inverterima - da li ima neki koji moze raditi u on-grid i off-grid rezimima, a da je u redu velicine cijene kao 500G i baterijski inverter zajedno?
hibridne sam osobno odustao od njih,jeftinije je imati 2 odvojena i par releja.

pošto mrežni ispod 250V na DC strani su igračke .SMA je platija 20 miljona eura i potrošija dodatnih 5 miljona eura na te male invertere i još ih nako 5 godina nije napravija da mogu izdržat garantni rok.A pošto su kupci u EU i USA ne pada mu na pamet riskirati opoziv da nebi doživija sudbinu photowatta i sličnih eu proizvođača koji su jednostavno nakon opoziva pred bankrotom.
Avatar
Cose
Postovi: 5273
Pridružen/a: 13 kol 2007, 13:14
Lokacija: Zagreb
Kontakt:

Post Postao/la Cose »

dmeter je napisao/la:
Cose je napisao/la:Ok, znaci nista od kemije.

Kako stvari stoje sa hibridnim inverterima - da li ima neki koji moze raditi u on-grid i off-grid rezimima, a da je u redu velicine cijene kao 500G i baterijski inverter zajedno?
hibridne sam osobno odustao od njih,jeftinije je imati 2 odvojena i par releja.
Ma jok releji i automatika - ionako treba rucno prebaciti grebanastu sklopku prjie ukapcanja invertera. To je backup varijanta za koju racunam da ce trebati mozda jednom godisnje - osim ako nas iduce godine sunceva aktivnost ne pocasti nekim zescim ispadom sustava.
Avatar
Cose
Postovi: 5273
Pridružen/a: 13 kol 2007, 13:14
Lokacija: Zagreb
Kontakt:

Re: Jednostavni prosirivi on-grid sustav sa backup baterijam

Post Postao/la Cose »

max je napisao/la:
Cose je napisao/la: Otvorena pitanja:
- da li je takav sustav moguc tj. da li se 500G inverteri mogu tako spajati u paralelu?
Mogu se spajat u paralelu jer da se ne mogu onda susjed nebi smio imat 500G :D
Ok to za mrezni dio - a na strani solarnih panela (dolazu), da li se isto mogu spajati u paralelu dva komada 500G na 1kW panela?

Pitam zato jer sam citao malo o MPPT pa nisam ziher da li vise MPPT uredjaja moze raditi u paraleli da se ne pokolju oko podesavanja U/I krivulje na strani panela.
Avatar
grrga
Postovi: 5552
Pridružen/a: 02 svi 2009, 16:19
Lokacija: Požega

Post Postao/la grrga »

Ne može na dc strani, 2 mppt ne idu zajedno, a vjerojatno ne idu ni mppt i obični.
Avatar
dmeter
Postovi: 3594
Pridružen/a: 19 svi 2008, 19:56
Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija

Post Postao/la dmeter »

grrga je napisao/la:Ne može na dc strani, 2 mppt ne idu zajedno, a vjerojatno ne idu ni mppt i obični.
je smeče od mppt

ja ih imam u ponudi 80 A pri 50V 4 kwh DC strana i tako do 57 komada
228 kw panela u off grid a po naruđbi 200A 50 V i tako spojenih 57 komada

veči sistemi imaju do 254 MPPT spojenih u paralelu ulazni napon 156V DC
Avatar
Ogi
Site Admin
Postovi: 13340
Pridružen/a: 25 srp 2005, 21:00
Lokacija: Zagreb
Kontakt:

Post Postao/la Ogi »

grrga je napisao/la:Ne može na dc strani, 2 mppt ne idu zajedno
Točno, niti ima potrebe za time
Avatar
Mrax
Postovi: 1317
Pridružen/a: 23 ožu 2007, 19:46
Lokacija: Jospidol - Ogulin

Post Postao/la Mrax »

Ma jok releji i automatika - ionako treba rucno prebaciti grebanastu sklopku prjie ukapcanja invertera. To je backup varijanta za koju racunam da ce trebati mozda jednom godisnje - osim ako nas iduce godine sunceva aktivnost ne pocasti nekim zescim ispadom sustava.
Ne kužim zašto ne. Releji imaju otvorene i zatvorene kontakte. Kad nestane mreže, relej (recimo cn sklopnik) izbaci i spoje se kontakti koji su tokom rada otvoreni, i automatski se prebaci na baterijski inverter.
Avatar
Cose
Postovi: 5273
Pridružen/a: 13 kol 2007, 13:14
Lokacija: Zagreb
Kontakt:

Post Postao/la Cose »

Da li postoji neko gotovo rjesenje iz prakse za postavljanje panela na ravni krov gdje ne postoji mogucnost ucvrscenja na podlogu?

Paneli moraju biti samostojeci na okviru koji nije fiksiran, eventualno se moze pomocu dvije sajle usidriti izmedju stupova.
Avatar
dmeter
Postovi: 3594
Pridružen/a: 19 svi 2008, 19:56
Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija

Post Postao/la dmeter »

Cose je napisao/la:Da li postoji neko gotovo rjesenje iz prakse za postavljanje panela na ravni krov gdje ne postoji mogucnost ucvrscenja na podlogu?

Paneli moraju biti samostojeci na okviru koji nije fiksiran, eventualno se moze pomocu dvije sajle usidriti izmedju stupova.
ja sad radim jednu instalaciju od 28 kw
i jednu od 18 kw

ovu od 28 kw pošto je ispod kamena vuna i hidroizolacija radim

izljevaju se na licu mjesta betonske ploče 1x1x 0,15 m i u sredini još 0,30,x0,3 x 0,3 mali stupić i tako svakih 6 metara

posli se stupići povežu sa željeznim okvirom 10x5 cm (tribam pogledat točno)

idu ASI paneli hotel je u pitanju i treba im struja samo ljeti zimi ne radi tako da ču vjerovatno nagib radit samo 10%

ovaj drugi ide klasični trokut nosać i prije postavljanja panela uzduš če se lijevati 20x20x30 cm greda sa željeznom armaturom na izolaciju tako da konstrukciju drži težina betona


radio bi tako i prvi objekt ali visina je preogromna i ko če mi dignuti beton gori pumpa ne može
Avatar
m2
Postovi: 1462
Pridružen/a: 11 lip 2008, 09:19
Lokacija: 45° 22' 18.28" N 14° 20' 41.42" E

Post Postao/la m2 »

Cose je napisao/la:Da li postoji neko gotovo rjesenje iz prakse za postavljanje panela na ravni krov gdje ne postoji mogucnost ucvrscenja na podlogu?

Paneli moraju biti samostojeci na okviru koji nije fiksiran, eventualno se moze pomocu dvije sajle usidriti izmedju stupova.
http://blog.energymonitors-direct.co.uk ... flat-roof/
Avatar
dmeter
Postovi: 3594
Pridružen/a: 19 svi 2008, 19:56
Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija

Post Postao/la dmeter »

m2 je napisao/la:
Cose je napisao/la:Da li postoji neko gotovo rjesenje iz prakse za postavljanje panela na ravni krov gdje ne postoji mogucnost ucvrscenja na podlogu?

Paneli moraju biti samostojeci na okviru koji nije fiksiran, eventualno se moze pomocu dvije sajle usidriti izmedju stupova.
http://blog.energymonitors-direct.co.uk ... flat-roof/
ovo šta si ti pokaza bilo bi jeftinije srušit kuču i napravit novu sa krovom.
znaš li ti koliko košta svaki taj Termoplastična skalamerija koju bi bura odnjela ne do italije nego do španije kad bi to montira kod mene i stavija par ciglica u njega
Odgovori

Natrag na “Solarni moduli”