Prvo ako su ti baterije u seriju po Kirchofu struja MORA biti ista, gore vidim razlicito mjeri struju u svakoj bateriji, jedna prikazuje -1A druga -2.2 i tu ti je problem, BMSovi nemaju kalibrirane shuntove i s vremenom se razilaze!Tomy B. je napisao/la: 08 sij 2026, 23:38 Mislim da bi bilo optimalno napraviti jednu 24 V bateriju, to zahtjeva novi BMS.
Kakve baterije imaš?
Hvala vam puno na odgovoru . Nemam toliko znanja o baterijama i struji općenito. To je solarni sustav koji sam kupio za farmu zbog video nadzora interneta i još nekoliko sitnih potrošača.Sada trenutno neznam točne specifikacije cijelog sustava i napone po ćelijama .Sve ću to pogledati i poslikati i postati naknadno. Uglavnom ,kupio sam te dvije baterije od po 300Ah. kupljene su skupa i stavljene isto tako. čak sam ovu bateriju koja se prazni vratio prodavaču na provjeru i vračena je kao ispravna. Interesantno je to da sam zamjenio mjesta baterijama i onda se drugom baterijom počelo događati isto a ova prva je radila normalno.Jedino što sam shvatio je da se prazni ona baterija kojoj je minus izlaz Izgleda mi sasvim logično to što ste rekli da više BMS-ova u seriji ne rade kako treba. Pitao sam u servisu baterija i nisu mi rekli ni približno toliko koliko ste mi vi u nekoliko rečenica objasnili. Moram vas također pitati što je i kako izgleda serija po Kirchofu?zega je napisao/la: 09 sij 2026, 01:16Prvo ako su ti baterije u seriju po Kirchofu struja MORA biti ista, gore vidim razlicito mjeri struju u svakoj bateriji, jedna prikazuje -1A druga -2.2 i tu ti je problem, BMSovi nemaju kalibrirane shuntove i s vremenom se razilaze!Tomy B. je napisao/la: 08 sij 2026, 23:38 Mislim da bi bilo optimalno napraviti jednu 24 V bateriju, to zahtjeva novi BMS.
Kakve baterije imaš?
Tako da ti onaj shunt koji pokazuje 0% grijesi jer 0 ces imati tek ispod 12V (kako ko podesi ali oko 10-11V ne na 13.2V...
Nema teorije da za izvor ili teret u serijskom spoju imas razliku struje to je nemoguce (osim ako je mjerenje neispravno, sto je cest slucaj sa ne samo jeftinim BMS vec i skupljima (JK-BMS V19 npr).
Zato recimo ljudi placaju victronov Lynx shunt ko jednu tvoju bateriju i vise, jer je dobro iskalibriran imaju precizna ocitanja...
Prikazi napone po celijama da isključimo ako je jedna celija neispravna (sumnjam)!
Da, svi koji su kombinirali vise BMS-ova/baterija u seriju su imali problema, imas razilazenje samo paralela!, kad vidis sto se dogadja sa takvim sustavima... Sailing uma je ostala bez struje na cijelom brodu jer su imali ove baterije, po 4 u seriju nekoliko takvih stringova (4 ako se dobro sjecam i SVI su im riknuli u jednom trenutku, to je garant)!
Sad idu sa victronom sve 48V u paralelu 10 komada svaka svoj BMS ali svi paralela...
Ja sam pretpostavio da nema na 12V (1 bateriji) nikakvih potrosaca!?OldDog je napisao/la: 10 sij 2026, 07:02 Ako se prazni baterija do minus priključka, bez obzira koja je na tome mjestu,
treba provjeriti da nije neki od potrošača spojen na 12V.
Ali bez obzira na to, treba ti BMS sa dobrim balansiranjem za 24V a ne 2×po 12V.
Naime kako kirchoff kaze zbroj struja koje ulaze u spoj (cvoriste) mora biti jednak zbroju struja koji iz njega izlaze...i što je i kako izgleda serija po Kirchofu?
Ako to primjenis na serijski spoj dva izvora struja koja udje u jednu bateriju mora biti jednaka struji koja udje u drugu bateriju jer nemas nista drugo spojeno izmedju dvije baterije?Kirchhoff’s current rule (Kirchhoff’s junction rule) states that the sum of currents entering a junction equals the sum of currents leaving the junction (conservation of charge).
Eto na cemu se AI trenira...A consequence of Maxwell's equations is that the total current (of both types) through a simple closed surface is 0
. (for the derivation see note (1).) If you choose that simple closed surface to enclose a node of a circuit, then you arrive at what is known as Kirchhoff's Current Law (KCL). The algebraic sum of all the currents flowing into a circuit node is 0
Ne ,nema nikakvih porošača spojenih na 12 V tj. na jednoj od baterija.OldDog je napisao/la: 10 sij 2026, 07:02 Ako se prazni baterija do minus priključka, bez obzira koja je na tome mjestu,
treba provjeriti da nije neki od potrošača spojen na 12V.
Ali bez obzira na to, treba ti BMS sa dobrim balansiranjem za 24V a ne 2×po 12V.
Pošto su to dvije baterije koje su kupljene kao takve 12V a sustav radi na 24v ,mogu li koristiti na neki način ove baterije ili trebam uzeti jednu od 24v . Molim vas za savjet. Samo ,nije mi jasno zašto me prodavač nije upozorio kada sam kupovao solarni komplet,nego mi je čak dao preporuku za te baterije. Očito je stručan...OldDog je napisao/la: 10 sij 2026, 07:02 Ako se prazni baterija do minus priključka, bez obzira koja je na tome mjestu,
treba provjeriti da nije neki od potrošača spojen na 12V.
Ali bez obzira na to, treba ti BMS sa dobrim balansiranjem za 24V a ne 2×po 12V.
Slazem se sa obije konstatacije, ali bilo bi lijepo da mu SOC % napunjenosti na displayu odgovara realnoj situaciji.Tomy B. je napisao/la: 11 sij 2026, 23:29 meni se čini da SOC i preostali AH koje javlja BMS nikako ne utječu na rad sustava.
ako je stvarno tako, osobno bih samo pratio kakvo je stanje s min i max naponima na svakoj bateriji kada je napon ćelija nizak ili visok (ispod 3 V ili preko 3.5 V).
najgore što se trenutno može dogoditi je da jedna baterija isključi sustav, a druga ima još 20-30 % kapaciteta.